Amoulsolo a écrit : ↑05 févr. 2019, 17:15
Avoir des lignes électriques séparées affranchit-il les chutes de tension liées à un tirage important en un point de l'installation électrique ?
Un compresseur électrique qui démarre à la cave et fait baisser l'intensité lumineuse de la pièce à vivre est-il sur la même ligne que le luminaire ?
salut Amoul
mon humble avis
pour répondre à tes questions , dans l' ordre
non
et ....non ;pas obligatoirement
en reprenant l 'exemple que tu as cité , celui d' un compresseur électrique
imaginons qu'il consomme 1000 watts ,( soit 4.3 a sous 230 v ) et qu 'il soit raccordé sur secteur via un câble de 2.5mm2 qui mesure 30 mètres
lorsqu' il démarra , durant quelque secondes , la demande en intensité pourrait ce voir augmenter jusqu' à 7 fois l' intensité nominale , soit 7x 4.3 = 30 ampères
ce qui engendrera sur le secteur , au tableaux électrique, une chute de tension momentanée d' environ 13 volts
http://www.volta-electricite.info/artic ... &tconfig=0
une fois le moteur lancé , cette chute de tension engendrée ne sera plus que de 1.5 v
durant cette phase de lancement , de chute importante de la tension , le moteur lui même sera aussi affecté ,puisque durant cette phase de démarrage ,la tension secteur baissera , 230v
217 v
cette tension plus faible , l 'aidera encore moins a facilité son lancement
plus une tension est faible , plus les chutes de tension qui dépendent aussi de la longueur des conducteurs , de leur section et de l 'intensité présente ,sera importante
le seul moyen pour y remédier serait de surdimensionner la sections des conducteurs qui alimenterait ce moteur .
avec ( attention aux chiffres
) du 25 carré mis en œuvre ,ce moteur , même au démarrage n 'aurait pratiquement plus d' influence sur le niveaux de tension du secteur ( - 1,4v ) , plus autant d 'influence niveaux taux de variations .
moteur qui soumit à une tension toujours proche de 230v ce verra facilité la tache lors de sa phase démarrage et de plus ,il ne perturbera plus les autres elements présent sur l' ensembles de l' installation électrique ( en tout cas ,niveau variations de tension )
concernant une ligne dédié ......
(toujours pour l 'exemple prit )
le plus important , ce n 'est pas l 'influence que provoque ce moteur sur l 'atténuation de tension qui durera 2/4 secondes qui va ce retrouver en tète du tableaux électrique , donc , sur la ligne dédié en amont , mais ..... l' influence du système hifi sur lui même
car une chute de tension engendrée par le systeme hifi coïncidera inévitablement aux demandes les plus importante que générè l 'amplification (y comprit ,caisson ) demande dû à la ""reproduction ""au mieux que possible de la dynamique
bien sur , proportionnellement , la section a envisager sera surement tout autre que du 25 mm2
dans la très grande majorité des cas , une section 2,5 suffira largement
ps , le sujet abordé concerne les chutes de tension , une ligne dédié peut aussi apporter un + coté ""parasitage secteur "" , bien sûr