salut Cab
donc ( à jeun

) tu mesurais une tension de 1.8 v
ok !
avant tout ... ne t 'inquiète pas
1.8 volts "" c 'est du pipi de chat ""
perso , je commence à y regarder de plus prés au delà des 5 volts
j' ai deja chez des particuliers mesuré des valeurs dépassant les 10 volts ( 15 volts de mémoire

)
je vais tenter de donner quelque explications des causes possible à cette tension présente entre le neutre et la terre
il est sur que l' on préfère trouver des valeurs au plus proche de zéro , mais parfois la cause de la presence d 'une tension entre terre et neutre ne nous est pas dû
est dans ce cas , l 'on ne peut pas y faire grand chose ,
cela peut être dû au réseau Erdf
en faite ,il est possible que ta terre soit bonne avec un potentiel de 0 volt et que, ce que tu mesure soit la difference de potentiel entre cette terre 0 volt et le neutre qui lui ne serait pas à 0 volt ( ce qui devrait être )
je veux dire par là ,que ce que tu mesure peut être une tension présente sur le neutre et non sur la terre (

)
because ...
en gros , cela peut provenir du type d 'acheminement ( des câbles ) employer sur le réseaux Erdf de distribution final
surtout concernant les acheminements réalisés via des torsades ou de part leur conception ,les conducteurs sont proche les un des autres
les 3 phases ( triphasé ) et le neutre , ok ...
l' importance des champs magnétiques générés par chacune des phases sont dépendante de l' intensité ( Ampère ) qui les parcours
quand l' intensité présente sur chacune des phases est identique , les champs magnétiques étant égal , s’annulent
et du cout , le conducteur neutre accolé , n 'est pas soumis à un fort champs magnétique
maintenant .. si l' une de ces phase serait soumis à une plus forte demande ( intensité ) sont champs magnétique émit étant plus conséquent que les autre , il viendra par induction perturbé le neutre ,qui soumis à un champs magnétique ce chargera ( capacitance parasite ) en tension
il faut deja des gros déséquilibre

( intensité moyenne présentes sur les 3 phases ) déséquilibre qui peuvent être dû par une mauvaise répartition de ces phases, logement par logement .
pour y remédier , Erdf sur des longueurs importante de ligne peuvent recréer une ( ou des ) liaison intermédiaire neutre /terre ( comme en sortie de poste )
cette presence tension sur le neutre peut aussi venir directement de la sortie transfo ( toujours pour causse un trop gros déséquilibre des phases )
pour tenter de savoir si cette tension présente entre neutre et terre est dû à un facteur externe ,je pense qu 'il faut realiser la mesure au tableau électrique
mesure faite en amont des circuits de protection qui devront être coupé
je pense que si les tensions mesurées affichent une tension supérieur présente entre la phase et la terre par rapport à phase/ neutre ,c 'est que il y a bien une tension autre que 0 volt sur le neutre
inversement ,si la tension phase/ neutre est supérieur à celle phase / terre , c' est qu'a priori il y a une tension présente sur la terre
pour s'en assurer , il faut prendre la mesure entre un neutre et le piquet de terre ,couteau ouvert
si il y présence d'une tension , c 'est que la terre (piquet ) n' est pas bonne
si il n' y a de tension présente , il faut mesurer la valeur entre un neutre et la terre juste en amont du couteau ( ou la difference entre avant et après couteau )
si il y une présence tension , c' est que cette tension est générè par les circuits elec du logement ( capacité parasite ) ou /et par les elements raccordés sur les circuits ( réjection d 'une tension sur la terre causé par exemple par des filtres secteur ou des alim à decoupage de mauvaise qualité )
tension parasite qui devrait être normalement absorbé par la terre ,quant elle est bonne
autre chose Cab , il est plus que probable que cette tension ,ce potentiel ,soit incapable de fournir du jus (intensité )
elle peut être dû au faite que les conducteurs terre présent dans les circuits sont accolés aux autre conducteurs actif (phase/neutre) et que par induction une tension pourrait être présente sur la terre
pour mesurer avec exactitude cette tension avec un multimetre cela n 'est pas chose facile
deja ,tout dépend de ça précision à lire des faibles valeurs
ensuite ,cela dépend de sa ""resistance "" interne , quand l' on mesure une tension entre neutre et terre ,c est comme si tu viendrais boucler (shunter)
les deux conducteurs ,mise à part que la resistance du multimetre se trouvera en série entre ces deux conducteurs
et plus cette resistance sera grande ( et c 'est souvent le cas ,genre 5 Mohm) plus tu mesura une diffluence de potentiel importante ( tension importante )
avec un multimetre de faible resistance interne ( genre 3000 ohms , ce qui est plutôt rare ) tu trouverais une valeur de tension
beaucoup moindre
un multimetre de faible resistance interne est mieux adapter pour mesurer de faible valeur ( et inversement pas adapté à des tensions élevée )
enfin ..si cette valeur est exacte .. 1.8 volts , c' est encore relativement peu
si tu veux tenter de la faire chuter , fait quelque mesure de tension au niveaux de ton couteau de terre , pour toi voir si du coté de ta terre quelque chose pourrait être envisagé
à+ ,jp