à tous
salut Laurent
pour l'instant c'est un projet et je n'ai à vrai dire encore rien mesuré ..
j 'ai lu que tu désirais prêter attention à ce que ta futur installation soit aux normes
ok.....
tu peux n' utiliser qu' une seul liaison terre qui accompagne plusieurs conducteurs (phase et neutre ) à la condition que ces conducteurs font partie d un seul et même circuit , circuit protégé par un disjoncteur ( ou fusible )
ce que je veux dire par la , c 'est que si tu désire mettre en œuvre 3 lignes ( phase/neutre ) qui auront chacune leur propre protection , il faudra alors passer 3 terre
si tu désire ne passer qu 'une terre et plusieurs liaisons phase/neutre , le seul moyen d’être aux normes et de raccorder tout ces liaisons phase/neutre sous une même protection
note que sous une protection , il est interdit de câbler plus de deux conducteurs par pole , si il y en plus ,il faudra préalablement passer par un raccordement déporter (boite de dérive Wago etc ....) et de là venir se raccorder sous la protection
concernant la gaine de 16mm2
je pense que tu peux laisser tomber
![drapeau blanc :drapeau:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/icon_e_drapeau.gif)
c 'est bien trop petit pour le nombre de fil que tu désire passer en interne
à mon humble avis , si tu parviens deja à passer 3 conducteurs de 2.5mm2 dedans sur une tel longueur ,je te devrais une
sinon .....concernant le diametre des gaines vis à vis des sections et du nombre de conducteurs , cela est aussi normé
![zen :zen:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/icon_e_levitation.gif)
pour éviter tout échauffement , il faut 30% de libre dans la gaine une fois les conducteurs en place
de mémoire , dans du 16mm2 tu peux passer quelque chose comme 3 ,voir 4 fils de 1.5mm2 ou 2 de 2.5mm2
au cas ou ,utiliser un câble multiconducteur n 'est pas forcement mieux ( toujours point de vue normes ) vue que les conducteurs neutre doivent obligatoirement être bleu , et ma connaissance , tu ne trouvera pas de multiconducteur disposant de plusieurs fils bleu ( et il va de même pour la terre vert/jaune selon le nombre de circuit protégés individuellement )
ce n 'est que mon avis
![zen :zen:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/icon_e_levitation.gif)
mais quand on désire séparer des alim (de façon la plus optimal possible ,vaut mieux ,je pense , eviter d 'utiliser se type de câbles ( multiconducteur ) car en interne les conducteurs sont tellement serré les un contre les autres que sur de belle longueur , par induction , les parasites secteurs et même parfois les differentes variations de tension (source vs amplification ) vont influer entre eux ( entre les differents circuits crée )
je rejoins l' idée proposé par Kole , peut être utiliser de la goulotte ou/ et plusieurs gaine de 16 ou une plus grosse ( genre 30 mm2 )
à voir ............